Рекомендовані повідомлення

37 минут назад, vzx сказал:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Кстати на производстве и в быту на практике совсем разные вещи.

Если вы на производстве то вы должны знать, что там требуют зубрить и знать тупо по книжке (ПУЭ и др) а на практике всё по другому.

Свого часу коли вводилась нова редакція ПТЕЕС я був на конференції з розробниками....в кінці мене попросили "залишити в покої "розробників....от ті чисто теоретики такого понаписували в ПТЕЕС що дійсно "відірване" від життя..особливо в розділі про аварійні стопові кнопки...

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155897
Поділитись на інші сайти

Кстати вспомнил, в хрущевка сечение алюминия совсем не 1,5мм, поскольку при ссср была норма мощьности потребления это 1250 Вт, тогда и были утюги на 700вт -1000вт, чайники 500вт и т.д. , тоесть сейчас это тот же медный провод 0,5мм, вот только тогда ставили пробки с вставками плавкими, сейчас нет, потому для защиты от КЗ дост аточно тоже автомата, но не на 16А как советуют на базаре, а на 6А.

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Круто, этож сколько у вас свободного времени дома?))

А внутри, монтаж, тяп-ляп или как профи, под ленеечку?))

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155924
Поділитись на інші сайти

19 минут назад, vzx сказал:

Кстати вспомнил, в хрущевка сечение алюминия совсем не 1,5мм, поскольку при ссср была норма мощьности потребления это 1250 Вт, тогда и были утюги на 700вт -1000вт, чайники 500вт и т.д. , тоесть сейчас это тот же медный провод 0,5мм, вот только тогда ставили пробки с вставками плавкими, сейчас нет, потому для защиты от КЗ дост аточно тоже автомата, но не на 16А как советуют на базаре, а на 6А.

ок ...дістану совдеповське і Українське ПУЕ - відсканую і викладу по кабелям/проводам...але повторю алюм кабель меньше 1,5 мм2 не закладувався для силових проводок...

а так мідь йде на 1 величину менше по провідності від алюмінію...тобто алюм 2,5 мм2 по струму  це мідь 1,5 мм2...алюм 4 мм2 - мідь 2,5 мм2...не абсолютно точно але приблизно так йде

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155929
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Нифига се. Я такое в гараж точно ставить не буду. Мне попроще бы. Да и вобще не понимаю куда такой агрегат в гараж.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155931
Поділитись на інші сайти

Это только половина агрегата )))) ещё второй будет в гараже ))))
Монтаж делал поаккуратнее....не тяп-ляп....но и без фанатизма с линейкой )))
По поводу времени так я его еще до нового года начал делать.....

Было-бы и у меня попроще .... но там три фазы и со своей нагрузкой на каждой фазе ))))

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155934
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Вопрос так и не ушел, зачем оно такое в гараж надо? пред друзьями рисоваться?

 

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155937
Поділитись на інші сайти

Ну я-же говорил .... у меня в гараже распределительная ..... ввод идёт через гараж .....с гаража на всё остальное ..... гараж это часть дома....что не понятного-то ?

Неужели не видно по количестве гофры над ним что там не просто два проводка )))))

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155938
Поділитись на інші сайти

Там ещё и сбоку заходит гофра и не одна ....просто не видно на фото

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155940
Поділитись на інші сайти

та если честно у меня в сумме в доме и в гараже меньше всякой фигни будет

Даже не знаю зачем в дом столько то навешано, каждую розетку отключать что ли?

 

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155941
Поділитись на інші сайти

19 минут назад, liob2 сказал:

та если честно у меня в сумме в доме и в гараже меньше всякой фигни будет

Даже не знаю зачем в дом столько то навешано, каждую розетку отключать что ли?

 

там "збочення" по повній программі! там і керування освітленям (ніч/рух) і дистанційне керування воротами з пульта в машині і керування вентиляцією погреба (температура/вологість) ...там просто піпець скільки всього...краще нехай кандідат кине ссилку на тему з описанням. Зроблено все по уму!

ну ось мій мінімалізм щитка в гаражі:

 

Змінено користувачем Yarmola.L
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2155945
Поділитись на інші сайти

18 часов назад, liob2 сказал:

Даже не знаю зачем в дом столько то навешано, каждую розетку отключать что ли?

вкратце что куда и как

со счетчика три фазы идут на ВДТ-2241....далее на шины А,B,C,N...с шин на переключатель фаз, и на трёхфазное РН которое сейчас просто в качестве вольтметра (вольтметр подключён до переключателя фаз)

нагрузка на фазах такова:

- А - дом и все дин устройства в гараже

- B - все розетки, вентиляция гаража/подвала и розетки в поднавесе

- C - освещение гаража, подвала, смотровой ямы, поднавеса ну и заезда (фонари)

 

после переключателя фаз, каждая фаза идёт на своё РН через свой АВ

- на дом ЗУБР-32t

- на розетки ЗУБР-16

- на освещение ЗУБР-16

 

в самом верху слева, это фотореле и суточное реле времени (заодно и часы в гараже)

- фотореле включает "приёмники" которые на включение фонарей во дворе (с пульта на ключах, ну и с машины)

- суточное реле времени включает ту розетку что возле него (проще говоря - розетка с таймером)

 

по гофрам что сверху:

первая это на "климат контроль" погреба и гаража

вторая - это свет на стене с одной стороны в гараже (5 ламп)

третья - это на чердак к приёмникам включения освещения с пульта и машины

четвёртая - это ввод со счётчика 

пятая - это на фоторозистор на улице в поднавесе 

шестая - ввод на весь дом

седьмая - это свет в гараже с другой стороны (5 ламп)

 

по гофрам что сбоку:

восьмая - это свет на улице 

девятая - это свет в подвале

десятая - это свет в смотровой яме 

одиннадцатая - датчик движения в гараже

двенадцатая и тринадцатая (их не видно на фото)- это проводка в поднавес, и к рабочему месту в гараже  

(поднавес возле гаража, и там не просто навес......там летняя зона отдыха.....шашлыка пожарить, водки попить...там и щиток свой)

Змінено користувачем Kandidat
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156024
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 

Кстати лично я ни когда не использовал ни где автоматы этой фирмы, чего-то не доверяю им.

Был случай, стоял один такой на улице закрыт от непогоды, через 4-5 лет, включаю выключатель а света нет на ДРЛке , перебрал всё, дроссель, патрон, лампу, фаза типа есть, ноль тоже. А как потом выяснилось, автомат, разобрал егоа внутри всё ржавое, он включался, но контакта не было. Как временное, то ставлю любой фирмы.

Везде ставил миллеры, потом еатоны, но  бывают в остатках и миллеры на рынке. Проблем за 10 лет ни когда не было.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156029
Поділитись на інші сайти

подключил датчик движения и сделал подсветку щитка 

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити зображення.

подсветка включается когда заходишь в гараж, и подключена как-бы "до щитка"...сразу после счётчика

я подключил подсветку на одну из фаз.....то-есть я могу его полностью обесточить (отключить ВДТ-2241 ) и делать в самом щитке что-то при этом всё будет видно

плюс когда когда заходишь в гараж, то не нужно в темноте искать автомат на свет....так-же если сработает ВДТ-2241 то я всегда могу включить его при свете, а не в потёмках 

когда в гараже горит свет...датчик движения не работает и отключает подсветку 


 

Змінено користувачем Kandidat
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156058
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Ну это уже по-моему вы аж очень))))

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156071
Поділитись на інші сайти

А как по мне то это довольно скромненько ..... узо нет......электронных переключателей фаз нет ..... ватметров/амперметров нет

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156088
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Я конечно себе такого навешивтаь не буду, думаю у меня всего то три автомата там будет.

1-ввод

2-розетки

3 -освещение.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156215
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Музыка? А это имеет значение в какую розетку мафон или ноут втыкнуть

 

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156239
Поділитись на інші сайти

Можно штатно сделать.....если интересно могу показать как я делал себе в поднавесе

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156241
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Меня если честно на данный момент больше интересует правильное подключения освещения и розеток. Больше пока не планируется делать.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156244
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

А что там сложно, коричневый цвет фазы, синий - нули, ну или с цветами как сделаете.

В розетках делайте всех, справа фазы, потом удобно, знаете что у всех розетках справа фаза, если понадобится.

Автоматы в щиточке по порядку от важности, щиточке лучше пластиковый, безопаснее, железный лучше заземлить, 

Щиточке больше на один два автомата от используемых, так как там нужно место для шинки нулевой, её тоже удобно справа расположить.

Щиточек можно и на более автоматов с запасом, часто что через пол года , год, что-то доставляеш и нужно минимум доставить один автомат, на практике было и по 3-4 шт доставляли через год.

С лампами уже знаете.

Розетки тоже, минимум двойные и по всему кругу, по углам и в центрах это 6 точек.

Ну и т.д. не чего сложного.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156272
Поділитись на інші сайти

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

каким оразом делать ответвление от центрального провода? клемой разветвителем или в коробке рааспределительной. В коробке при помощи клем или скруткой? Скрутку потом пропаивать или нет?

И таких вопросов потом ряд вылазит.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156274
Поділитись на інші сайти

Я  делал по кругу цельным проводом. Потом его не резал,  а зачищал изоляцию и прикручивал ответвления к розеткам. Эти места где прикручивал, в итоге были в гофре как и всё остальное.

Делал так, чтоб провод был сплошной , целый и не было лишних соединений. Делал менее затрат но и практичность и безопасность. Ещё тот провод что магистрали по кругу, зачищал его провода не в одной точке для отвода розетки, а чуть чуть сместив его друг от друга , так эти соединения будут в разных местах и утолщение будет минимальное, относительно всего провода.

Вообще эти соединения делаются по пайку или обжим или клемник.

Но практика показала что часто эти многожильные если разрезанные, потом выжимаются и становится хуже контакт, тоесть, многожильные провода надо плоскогубцами крутить а не пальцами а не опытные крутят их и скрутки их потом ослабевают.

А так если есть клемнечки миниатюрные под рукой (на рынке их много) то ими и зажимать провода.

Каждый делает по своей нажитой технологии.

У меня принцип как можно меньше коробок. Делал кап ремонт в 4 комн квартире, всего было три коробки с щитком, ну коробки квадратные и побольше стандартных, ну людей всегда пугают эти коробки да и потом при ремонте, когда после кого-то делаешь и там на 4 комнатную квартиру 12 шт коробок, то просто волосы дыбом от их поиска и потом думаешь а вдруг ещё где-то поставил.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/93958-elektrichestvo-v-garazh-vopros-znatokam/page/4/#findComment-2156289
Поділитись на інші сайти

Для публікації повідомлень створіть обліковий запис або авторизуйтесь

Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити обліковий запис

Зареєструйте новий обліковий запис у нашій спільноті. Це дуже просто!

Реєстрація нового користувача

Увійти

Вже є акаунт? Увійти до системи.

Увійти
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Ми розмістили cookie-файлы на ваш пристрій, щоб допомогти зробити цей сайт кращим. Ви можете змінити налаштування cookie-файлів, або продовжити без зміни налаштувань.