раньше было раз в 5 лет, сейчас нужно раз в 3 года.

Все зависит от баллона, точнее от материала из которого он изготовлен.

СогласноДНАОП 0.00-1.07-94 "ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ"

метановые баллоны из легированных сталей и металлокомпозитных материалов - раз в 5 лет;

из углеродистых сталей и металлопластиковых материалов - раз в 3 года;

из неметаллических материалов - раз в 2 года.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260171
Поділитись на інші сайти

Все зависит от баллона......

ну, х.з. может и так, но мне так сказали, я честно говоря в это не углублялся, а может и зря. Хотя приказ я так понял 94г. мож там что-то поменялось уже!? Мне просто все в один голос кричали: не ставь облегчённые баллоны! У меня баллон на 65л.(16м3) вес 73 или 75 кг. :verysad: за-то жопа мягкая и нет "досок в багажнике" :D
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260213
Поділитись на інші сайти

Хотя приказ я так понял 94г. мож там что-то поменялось уже!?

это не приказ, а Правила, которые внесены в реестр "Державних нормативних актів з охорони праці" и "Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форми власності), юридичних і фізичних осіб".

Единственное, что поменялось - это то, что сейчас эксперты и экспертные организации при определении сроков проведения экспертиз, освидетельствований, осмотров и т.п. (для всех устройств, не только для сосудов) руководствуются в первую очередь указаниями производителя, которые находятся в паспорте устройства. Если паспорта нет, то тогда уже используют соответствующие Правила.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260223
Поділитись на інші сайти

некоторые качают 250 и больше.Ну нельзя впихнуть невпихуемое :crazy: если расчитан баллон на 16 кубов, то нефиг в него задувать 20

Вот вот, тока помойму метановый баллон расчитан на рабочее давление в 160 атмосфер, ну а наши жадибные таксёры пихают в него реально невпихуемое, вот и имеем такие картинки.

В пропане всё гораздо проще 12-15 атмосфер

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260226
Поділитись на інші сайти

Вот вот, тока помойму метановый баллон расчитан на рабочее давление в 160 атмосфер, ну а наши жадибные таксёры пихают в него реально невпихуемое, вот и имеем такие картинки.

А хіба водій, що заправляється, може якось вплинути на тиск в системі заправки хоч метану, хоч пропану і, відповідно, на тиск в балоні?

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260227
Поділитись на інші сайти

Вот вот, тока помойму метановый баллон расчитан на рабочее давление в 160 атмосфер, ну а наши жадибные таксёры пихают в него реально невпихуемое, вот и имеем такие картинки.

А хіба водій, що заправляється, може якось вплинути на тиск в системі заправки хоч метану, хоч пропану і, відповідно, на тиск в балоні?

Сам водитель нет, а в "преступном сговоре" с заправщиком ( которому пох) может

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260235
Поділитись на інші сайти

Вот вот, тока помойму метановый баллон расчитан на рабочее давление в 160 атмосфер

я так понял они есть разные, мой расчитан на заправку до 200, можно и больше, но я не рискую, нуевонафиг :ay-yay: и клапан говорят изнашивается быстрее и потом травить начинает.

А хіба водій, що заправляється, може якось вплинути на тиск в системі заправки

на некоторых заправка выставляется автоматом - не больше 200, некоторые с трудом 200 качают, а на некоторых говоришь - "+5грн." тебе и 250 и 270 задуют. Но метан остывает и усаживается и через минут 10 давление падает на 10-15%
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260241
Поділитись на інші сайти

Есть момент, о котором еще никто не вспомнил:

Забороняється наповнювати газом балони, в яких:

1) вийшов строк назначеного опосвідчення;

2) вийшов строк перевірки пористої маси;

3) пошкоджений корпус балона;

4) несправні вентилі;

5) відсутні належні пофарбування або надписи;

6) відсутній надлишковий тиск газу;

7) відсутні встановлені клейма.

Другими словами заправщик должен проверить документы, маркировку и арматуру баллона, его состояние и наличие в нем избыточного давления и только после этого начинать заправку. Я лично о таком заправщике слышал только один раз.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260253
Поділитись на інші сайти

А хіба водій, що заправляється, може якось вплинути на тиск в системі заправки хоч метану, хоч пропану і, відповідно, на тиск в балоні?

С пропаном проще - газ заправляется в сжиженном состоянии при давлении 12-16 атм., жидкость плохо сжимается, поэтому "налить" больше емкости баллона можно, только если счетчик "правильно" настроен.

С метаном чуть по другому - газ просто сжат и наполнять баллон можно до тех пор, пока давление в баллоне и в системе не станет одинаковым. при каком давлении происходит заправка метаном, я не знаю.

В связи с этим и принято измерять емкость пропан-бутановых баллонов в литрах, а метановых - в метрах кубических. 

Змінено користувачем Valler
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260256
Поділитись на інші сайти

С метаном чуть по другому - газ просто сжат и наполнять баллон можно до тех пор, пока давление в баллоне и в системе не станет одинаковым. при каком давлении происходит заправка метаном, я не знаю.

Оце ж і я так подумав, що не можна перевищити тиск, що встановлений на компресорі, тому й запитав.

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1260261
Поділитись на інші сайти

  • 1 рік потому...

Это был не единственный случай в Керчи.

Вот

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, только не на заправке.

У нас в городе, похоже, так квалифицировано оборудование ставят. Дело в том, что там такси "Мега", они сами на свои авто (да и другим по заказу) ставят установки... ХЗ как. Мне тоже предлагали - НЕНАДА, я столько не езжу, а жизнь дороже.

Змінено користувачем yucca60
Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1617775
Поділитись на інші сайти

Все зависит от баллона, точнее от материала из которого он изготовлен.

СогласноДНАОП 0.00-1.07-94 "ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ"

метановые баллоны из легированных сталей и металлокомпозитных материалов - раз в 5 лет;

из углеродистых сталей и металлопластиковых материалов - раз в 3 года;

из неметаллических материалов - раз в 2 года.

 

А у меня в контрольном талоне написано дату поверки через 10 лет? Да и в других тоже так

Посилання на коментар
https://lanos.com.ua/topic/59953-vibuhi-na-gazovih-zapravkah/page/2/#findComment-1617855
Поділитись на інші сайти

Гість