liob2

Рекомендовані повідомлення

народ Если кому то не сложно накидайте примитивную схему проводки электрик в гараже, с разводкой по автоматам и распред коробкам. С условиями в гараже будет 4 светильника, с 2-х клавишным выключателем по 2 светильника. на них провод 1.5 кв, около 4 розеток провод 2.5 кв. и на улице светильник с датчиком света и движения. Счетчик не будет стоять. Приход проводов от дома будет. надо понимать какие и сколько автоматов надо, последовательность установки автоматов и коробок. Сам просто не сильно силен.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Пропоную тобі зробити схему без розподільних коробок:

-тягнеш 3х жильний кабель 2,5мм2 в щиток на ввідний автомат (25А)

- в щитку з ввідного автомата переходиш на 2 автомата 16А (можна 25А) - розеточна группа  і 10 А (можна 16А) - освітлення.

- тягнеш 3 жильний кабель 1,5 мм2 від автомата на освітлення (10А) до підрозеточника 3 корпусного. В 1 гніздо ставиш розетку що закривається кришкою, переходиш з 1 гнізда в 2е і в 3е на 2а 2х клавішний вимикача. з кожного вимикача тягнеш провід на свій світильник.

- кидаєш по периметру кабель2,5 мм2  від автомата на розеточну групу  (25А) на розетки.

Переваги даної схеми - нема жодної розподільчої коробки...вся комутація робиться в підрозеточнику для вимикача...можеш відключити розеточну групу і будеш мати 1 розетку під напругою в блоці вимикачів освітлення.

Недолік  - перевитрата кабелю до світильників

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Впринципе об этом и задумывался. Для света валяется около 90 метров кабеля 1.5 кв. его не жалко

Только есть пару ньансов. Смысл тянуть трехжильный кабель, когда из дома выходит двухжильный? И смысл ставить автомат 25А когда на доме стоит 16?

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

тоді да - на вводі не більше 16А, на розетки 16А на світло 10А

ну раз немає заземлення - тоді тягни 2х жильними проводами

В мене освітлення всього  дому зроблено з розключенням в коробках вимикачів,  а ррозеточна група прокладена по периметру кімнат в плінтусі...спочатку розкинув кабель а потім ставив плінтусну розетку там де потрібно

Змінено користувачем Yarmola.L
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Написал в обед и не отправилось.

 

Недорогой вариант:

Провод по-моему у

Автомат для гаража стоить только в щите в доме , так под защитой весь кабель до гаража.25А(16А)

В гараже кабель приходит на автоматы розеток(16-25А) и освещения(4А-6А) +резервный автомат 10-16А

Разводить розетки проводом  по кругу в гофре с отводами без коробок. Так провод целый и нет лишних соединений.

Ещё есть индикаторы наличия напряжения, в виде как автомат, удобно, видно наличие напряжения и стоит копейки.

Кстати раз у вас там особых нагрузок нет, то от этого и пляшите, какие автоматы ставить.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Если у счётчика 25А стоит....я-бы в гараже максимум ставил 16А.....16А на розетки....6А на свет

 

В общем ставить на "размер меньше" от вводного.....10 и 6 поставить если на вводе 16

 

И узо было-бы не плохо поставить

 

 

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

[mention=11189]Yarmola.L[/mention] Смысл тянуть трехжильный кабель, когда из дома выходит двухжильный?


Заземление сделайте возле гаража....у меня например контур зарыт, и в гараже есть заземление .....сейчас розетки, плюс, железный щиток заземлён
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

В 02.03.2017 в 06:42, Kandidat сказал:

Если у счётчика 25А стоит....я-бы в гараже максимум ставил 16А.....16А на розетки....6А на свет

В общем ставить на "размер меньше" от вводного.....10 и 6 поставить если на вводе 16

И узо было-бы не плохо поставить

воно то правильно і логічно...просто 16А трохи маловато для сварки наприклад...

якщо  робити контур заземлення то це як правило мінімум 3 штирі з уголка 40х40 (чи труби3/4") на глибину 2-3 метри і 3м один від одного в лінію чи трикутником.... переварити полосою 40 на глибині 0,7м... і підключати контур на вводі в дім...ну а потім вже тягнули куди потрібно

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.